爱厨艺的建筑工程师 潜水
  • 1发帖数
  • 0主题数
  • 0关注数
  • 0粉丝
开启左侧

模板工程技能交底,图文并茂,太详细

[复制链接]

                               
登录/注册后可看大图




                               
登录/注册后可看大图







更多施工资料请详见其他专栏内(点击头像,进入首页,点击专栏)
<hr>本技术交底实用于木胶合板模板钢管扣件支撑体系施工。
1施工预备

1、材料预备
模板材料:模板应优先采用杨木板,模板厚度不低于15mm,墙柱模板应优先采用厚度18mm的模板。
方木材料:木方应采用截面为50x100mm的标准木方,厚度方向应过压刨。

                               
登录/注册后可看大图

方木过压刨
2、机具、装备预备
(1)预备齐备清理模板使用的扁铲、滚刷。
(2)工人操作所需要的手锯、手刨、锤子、手枪钻的手持工具必须齐备,并检查其安全性能等状态。
3、劳动力预备
(1)作业人员各种操作证件齐全。
(2)按工作量将工人分成三组,每组20人,组长1人。
4、技术预备
模板工程应体例专项施工方案,支撑体系筹划应颠末计算,并进行施工方案交底,按施工方案施工。
5、作业条件
(1)接茬部位的浮浆已经清理干净。点我:领取工程大礼包
(2)主轴线以及其他控制线已经弹好。
(3)钢筋等隐、预检工作已经完成。1.4.4.配模图:根据施工图纸进行模板图纸深化,确定模板标准尺寸,形成配模图及支撑体系配置图,并依据配模图定尺下料,然后方可进行模板工程施工。

                               
登录/注册后可看大图

绘制配模图示意
2施工工艺流程及操作要点

1、施工工艺流程
模板加工→丈量放线→柱模板施工→墙模板施工→梁板模板施工→质量验收→钢筋绑扎→隐蔽验收→模板拆除。
2、模板加工:
(1)模板要集中加工,必须采用精密锯木机。建议木屑加吸尘装置,杜绝楼面木屑。
(2)模板在集中加工场统一弹线钻洞,每块模板标注正反面。加工好的模板堆放整齐,标明尺寸。
(3)方木加工:方木使用前应过压刨,保证截面尺寸一致

                               
登录/注册后可看大图

3、丈量放线
(1)在垫层、底板及楼板混凝土浇筑成型后一次性弹设轴线、十字通、墙边线、梁投影线、规方线。
(2)二次放线:模板做好之后,控制线从结构板引上,弹在模板上,检查模板的尺寸。
(3)控制线设置:模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm,在楼面钢筋安装前项目技术负责人需按控制线复核墙梁位置。报监理工程师对各项控制线进行复核无误后方可进行模板安装。

                               
登录/注册后可看大图

二次放线
4、柱模板
(1)防漏浆措施:柱模板安装前,根部应设置定位钢筋,粘贴海绵条,放置200宽垫板,柱模板安装在垫板内侧,防止漏浆。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

(2)柱箍间距:第一道柱箍距地100mm,截面≥600mm应在中部加设1道柱箍,截面≥900mm应在中部加设2道柱箍,截面在1200mm以上3道,以此类推,柱箍程度间距不应大于300mm;竖向间距应根据浇筑高度计算确定。

                               
登录/注册后可看大图

(3)螺杆加固:螺杆直径≥14mm,并通过计算确定,柱边长大于500或高度大于4m时山形卡采用双卡叠合,底部高度1/3范围内螺杆紧固一律采用双螺帽。

                               
登录/注册后可看大图

(4)推荐做法:对于截面较大的矩形截面混凝土柱,其抱箍可采用型钢,型钢型号和间距通过计算后确定。

                               
登录/注册后可看大图

5、墙模板
(1)木方背楞墙板体系:木方中心间距应小于150mm,钢管及对拉螺栓间距应根据计算确定。
(2)截面控制措施:水泥撑块放置间距应小于等于500mm。
(3)对拉螺栓:应采用宽螺纹冷挤压对拉螺栓,采用长螺纹螺帽或双螺帽,提高滑移性能。
(4)内墙对拉螺栓套管:端头控制截面套管采用喇叭口胶管支撑。
(5)对拉螺杆设置要求:层高2900mm及以下的墙柱最少设置5排对拉螺杆,层高2900~3200mm的墙柱必须设6排,层高大于3200mm时应根据计算确定,自下而上第一排螺杆离地200mm,一、二排间距450mm,二、三排间距450mm,最上道距顶板300mm,其余均分,模板根部应进行程度加固,转角部位的对拉螺栓距阴角200mm。要求集中统一钻标准孔。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

(6)剪力墙端部钢管加固方法:剪力墙端头位置用双钢管卡牢。遇L型、T型墙程度拉杆与对拉螺杆通长设置。墙、柱端头的截面也同时采用拉杆固定。

                               
登录/注册后可看大图

(7)底部看脚:外墙柱的模板必须下挂200mm,与下部已浇筑混凝土内预埋的对拉螺栓拉结,防止上下层错位。

                               
登录/注册后可看大图

8.推荐做法:剪力墙主、副龙骨采用型钢制作,替换传统支模施工过程中的方木,提高材料使用次数,节省木材资源。

                               
登录/注册后可看大图

6、梁板模板 点我:领取工程大礼包
(1)扣件排架:楼板支撑立管纵横向间距≤1000mm,扫地杆距楼面≤200mm,中间程度拉杆步距≤1800mm,且顶杆扣件须进行力矩检测。立柱顶托必须采用双十字扣件。楼板支撑间距必须颠末计算确定。
(2)扣件排架边距:楼板第一排立管距墙柱≤300mm。

                               
登录/注册后可看大图

(3)起拱要求:梁跨度超过4m时宜起拱,起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000,起拱不得淘汰构件的截面高度。

                               
登录/注册后可看大图

(4)楼板模板格栅:木方中心距≤300mm,木方端部距阴角≤150mm。

                               
登录/注册后可看大图

(5)梁对拉螺栓设置:梁高大于500mm时应在侧模中部设置对拉螺栓,梁高大于800时设置两道,以此类推,对拉螺栓竖向间距不得大于450mm,程度间距根据计算确定。
(6)底部顶杆设置:梁高大于800时梁底部设置立杆,立杆根数及间距由计算确定。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

(7)临边梁墙侧模上口防侧移加固:对梁墙外模板使用螺杆加固,提升梁墙外侧结构质量。
(8)拼缝要求:模板的接缝应严密,模板内不应有杂物;模板与混凝土的接触面应平整、清洁。
(9)地基要求:支架立柱和竖向模板安装在土层上时,土层应坚实、平整;其承载力或密实度应符合施工方案的要求;应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施;支架立柱下应设置垫板,并应符合施工方案的要求。高大模板应先施工垫层,再支模板。

                               
登录/注册后可看大图

7、楼梯模板
(1)楼梯模板:踏步为木方及木板加工制成的定型模板,加固钢管定型化,踏步尺寸均匀一致,加固牢固。

                               
登录/注册后可看大图

(2)推荐做法:楼梯踏步采用定型化钢模。

                               
登录/注册后可看大图

8、梁柱节点
根据梁柱节点形状放样,统一加工,做到节点方正,拼缝严密,不漏浆。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

9、后浇带模板
梁板后浇带采用独立的支撑体系,与主体架体一起搭设,主体模板拆除时后浇带部分架体不拆。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

10、降板模板
采用型钢制作工具式吊模,每次使用前涂刷隔离剂,转角拼装处采用插销连接,焊定位卡控制程度标高及轴线位置。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

11、模板拆除
(1)模板拆除时,可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。
(2)当混凝土强度到达筹划要求时,方可拆除底模及支架;当筹划无具体要求时,同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合表 4.5.2 的规定。

                               
登录/注册后可看大图

(3)当混凝土强度能保证其外貌及棱角不受损伤时,方可拆除侧模。
(4)多个楼层间连续支模的底层支架拆除时间,应根据连续支模的楼层间荷载分配和混凝土强度的增长环境确定。
(5)拆下的模板及支架杆件不得抛扔,应分散堆放在指定地点,并应实时清运。
(6)模板拆除后应将其外貌清理干净,对变形和损伤部位应进行修复。
3
质量标准
《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015)
1、主控项目
(1)模板及支架材料的技术指标应符合国家现行有关标准和专项施工方案的规定。
(2)现浇混凝土结构的模板及支架安装完成后,应按照专项施工方案对下列内容进行检查验收:
①模板的定位;
②支架杆件的规格、尺寸、数量;
③支架杆件之间的连接;
④支架的剪刀撑和其他支撑设置;
⑤支架与结构之间的连接设置;
⑥支架杆件底部的支承环境。
2、一样平常项目
(1)模板安装质量应符合下列要求:
①模板的接缝应严密;
②模板内不应有杂物;
③模板与混凝土的接触面应平整、清洁;
④对清水混凝土构件,应使用能到达筹划结果的模板。


(2)脱模剂的品种和涂刷方法应符合专项施工方案的要求。脱模剂不得影响结构性能及装饰施工,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。


(3)模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定,并应符合筹划及施工方案的要求。

(4)支架立柱和竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:
①土层应坚实、平整;其承载力或密实度应符合施工方案的要求;
②应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施;
③支架立柱下应设置垫板,并应符合施工方案的要求。
(5)现浇混凝土结构多层连续支模时,上、下层模板支架的立柱宜对准。
(6)固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞不得遗漏,且应安装牢固。当筹划无具体要求时,其位置毛病应符合表5.2.8的规定。

                               
登录/注册后可看大图

注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取此中毛病的较大值。
(7)现浇结构模板安装的尺寸允许毛病应符合表3.2.9的规定。

                               
登录/注册后可看大图

注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取此中毛病的较大值。
4安全技术措施

1、从事模板作业的人员,应经常组织安全技术培训。从事高处作业人员,应定期体检,不符合要求的不得从事高处作业。
2、安装和拆除模板时,操作人员应配戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查,不合格者严禁使用。
3、模板及配件出场应有出厂合格证或当年的检验报告,安装前应对所用部件(立柱、楞梁、吊环、扣件等)进行认真检查,不符合要求者不得使用。
4、模板工程应体例施工筹划和安全技术措施,并应严格按施工筹划与安全技术措施规定施工。满堂模板、建筑层高8m及以上和梁跨大于或等于15m的模板,在安装、拆除作业前,工程技术人员应以书面形式向作业班组进行施工操作的安全技术交底,作业班组应对照书面交底进行上、放工的自检和互检。
5、施工过程中应经常对下列项目进行检查:
(1)立柱底部基土回填夯实的状态。
(2)垫木应满意筹划要求。
(3)底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定。
(4)立杆的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载。
(5)扫地杆、程度拉杆、剪刀撑等的设置应符合规定,固定应可靠。
(6)安全网和各种安全办法应符合要求。
6、在高处安装和拆除模板时,周围应设安全网或搭脚手架,并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区,尚应设警示牌,派专人看守。
7、作业时,模板和配件不得随意堆放,模板应放平放稳,严防滑落。脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层,连接件应放在箱盒或工具袋中,不得散放在脚手板上。脚手架或操作平台上的施工总荷载不得超过其筹划值。
8、对负荷面积大和高4m以上的支架立柱采用扣件式钢管、门式和碗扣式钢管脚手架时,除应有合格证外,对所用扣件应用扭矩扳手进行抽检,到达合格后方可承力使用。
9、多人共同操作或扛抬组合钢模板时,必须密切配合、协调一致、互相呼应。
10、施工用的临时照明和行灯的电压不得超过36V;若为满堂模板、钢支架及特殊潮湿的环境时,不得超过12V。照明行灯及机电装备的移动线路应采用绝缘橡胶套电缆线。
11、有关避雷、防触电和架空输电线路的安全间隔应遵守国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定。施工用的临时照明和动力线应用绝缘线和绝缘电缆线,且不得直接固定在钢模板上。夜间施工时,应有足够的照明,并应制定夜间施工的安全措施。施工用临时照明和机电装备线严禁非电工乱拉乱接。同时还应经常检查线路的完好环境,严防绝缘破损漏电伤人。
12、安装高度在2m及其以上时,应遵守国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)的有关规定。
13、模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。
14、支模过程中如遇中途停歇,应将已就位模板或支架连接稳固,不得浮搁或悬空。拆模中途停歇时,应将已松扣或已拆松的模板、支架等拆下运走,防止构件坠落或作业人员扶空坠落伤人。
15、严禁人员攀缘模板、斜撑杆、拉条或绳索等,也不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。
16、模板施工中应设专人负责安全检查,发现问题应报告有关人员处理。当遇险情时,应立即歇工和采取应急措施;待修复或排除险情后,方可继承施工。
17、寒冷地区冬期施工用钢模板时,不宜采用电热法加热混凝土,否则应采取防触电措施。
18、在大风地区或大风季候施工时,模板应有抗风的临时加固措施。
19、当钢模板高度超过15m时,应安设避雷办法,避雷办法的接地电阻不得大于4W。
20、若遇恶劣天气,如大雨、大雾、沙尘、大雪及六级以上大风时,应制止露天高处作业。五级及以上风力时,应制止高空吊运作业。雨雪制止后,应实时扫除模板和地面上的冰雪及积水。
21、使用后的木模板应拔除铁钉,分类进库,堆放整齐。若为露天堆放,顶面应遮防雨蓬布。
5绿色施工

1、应选用周转率高的模板和支撑体系。模板宜选用可回收利用的塑料、铝合金、玻璃钢等材料。
2、宜使用大模板、定型模板、爬升模板和早拆模板等工业化模板体系。
3、采用木或竹制模板时,宜采取工厂化定型加工、现场安装的方式,不得在工作面上直接加工拼装。在现场加工时,应设封闭场所集中加工,并采取有效的隔声和防粉尘污染措施。
4、应提高模板加工和安装精度。
5、脚手架和模板支撑宜选用承插式、碗扣式、盘扣式等管件合一的脚手架材料搭设。
6、高层建筑结构施工,应采用团体或分片提升的工具式脚手架和分段悬挑式脚手架。
7、模板及脚手架施工应实时回收散落的铁钉、铁丝、扣件、螺栓等材料。
8、短木方应叉接接长,木、竹胶合板的边角余料应拼接并合理利用。
9、模板脱模剂应选用环保型产物,并专人保管和涂刷,剩余部分应实时回收。
10、模板拆除应采取措施防止损坏,并实时检修维护、妥善保管。
<hr>

(此处已添加圈子卡片,请到本日头条客户端检察)诚邀您加入圈子(上方),一起探讨和学习建筑(考试),认识更多同行,携手提升技能,期待您加入

                               
登录/注册后可看大图

文章和图片泉源:局部泉源网络,我尊重原创,转载出于让更多的人了解和学习建筑,局部有所改动,能找到作者与出处我均有标明;如因版权等原因,请与我联系删除。

                               
登录/注册后可看大图

精彩评论6

牛爸108454986 发表于 2020-8-6 03:08:20 | 显示全部楼层
模板工程技术交底,图文并茂,太详细
NOID180524639 发表于 2021-3-14 19:14:02 | 显示全部楼层
不错哦
姜姜爱秀秀 发表于 2020-4-9 08:16:58 | 显示全部楼层
收藏
强將是需要练出来的 发表于 2020-6-10 21:52:42 | 显示全部楼层
转发了
言多必失959 发表于 2020-4-12 06:12:56 | 显示全部楼层
转发了
不要随便点开看 发表于 2020-4-12 20:00:11 | 显示全部楼层
转发了
猜你喜欢
在线客服邮箱
wxcy#wkgb.net

邮箱地址#换为@

Powered by 创意电子 ©2018-现在 专注资源实战分享源码下载站联盟商城